热设计论坛
标题:
关于网格划分问题,疑虑越来越多
[打印本页]
作者:
最冷
时间:
2011-5-1 09:17
标题:
关于网格划分问题,疑虑越来越多
第一个问题这样:
由于我做的是一个通信机柜,模型大点。我呢,事先对散热器进行了局部化的网格加密,比如说1000个吧。这个时候我再将SYSTEM grid中的最小网格设置为5mm,最大设置为200mm,这样总计产生了941435个网格。但是我这时再详细看散热器的网格时,发现它也变疏散了,根本没有1000个啊。
我的印象是这样的,觉得调整SYSTEM grid网格中的最大和最小尺寸应该不会改变我Localize的网格数量啊,这是怎么回事?我需要把系统网格划分少点,是需要啊,如果选择NONE,会产生1亿多网格的,根本就无法计算。
现在呢,觉得网格划分很难的,觉得对自己的设计好像都不信任了,以前还很自信的。
望各位高手同仁予以指点啊,小妹感谢了。
Screenshot - 2008-6-11 , 13_16_43.png (20.37 KB)
关于网格设置的图片
作者:
花花世界
时间:
2011-5-1 09:17
1个亿也太多了!!
Grid Constraints 对话框中有个Minimum Size的设置项。假如不设的话,就参照System Grid的Minimum Size值。你说没有1000个网格,可能就是这个原因!
Flotherm网格划分不复杂,不要怕!
作者:
茶蘼花开
时间:
2011-5-1 09:17
能上传模型吗?我对一亿网格很感兴趣~~~
作者:
冰雪男孩
时间:
2011-5-1 09:17
通信机柜划分网格,最小尺寸设置为5mm,最大尺寸为200mm;
个人觉得这个尺寸有点大了吧
作者:
千里目
时间:
2011-5-1 09:17
机柜里面更多的模型可能只有几个mm,有些可能还不足1mm,
最小尺寸为5mm,那不是很多不同的物体被划分到一个网格内了么,
如果这样还不如直接选择medium来划分了,
作者:
花花世界
时间:
2011-5-1 09:17
觉得这种大机柜的网格划分还是比较麻烦的,尤其是如果里面单板上面的元件若采用了详细模型的时候。
我之前做一个机柜,初始网格大约100万左右,后来在单板上加了几个芯片的详细模型,
结果网格就很难调了,一不留神就4000万了,
虽然比楼主的情形好点,不过也一样根本无法计算
作者:
阳光下
时间:
2011-5-1 09:17
因为你设置了minimum size,把小网格过滤掉了,所以少了
作者:
6sigmaET
时间:
2011-5-1 09:17
问题是这样的,我的机柜里有60块板卡,分为3个机框,每个机框里有20块板卡,其中19块板卡用的是方块上涂热源的方式建立的简单模型吧,但是简单板卡上的散热器还做的是详细模型.
这样总计有57个散热器吧,同时每个机框里还放置了一块详细板卡模型,很像咱们的电脑主板吧,其器件也差不了多少,有11瓦的,7-8W的几片,还有2-3瓦的很多.我一般都使用详细模型,或者近似的详细模型.
除了这些外还有风扇阵列,等等.
由于风道不是FIXED流那样,可以估算出每个槽位的阻力啊,而是风流往往会后撤的,像个大S型的.我觉得自己不计算其压力损失啊,
或许我这方面只是欠缺吧,我是学微电子专业的.
因此网格庞大啊,我选取NONE模式,觉得网格多得受不了,显示不出来了.
所以只好调解啊,或许水平差劲了点啊.
不过觉得上理ss说的很有道理啊,是否我没有设置Grid Constraints 中的Minimum Size吧.
谢谢了,各位
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.4