热设计论坛

标题: 关于collapse立方体的设置疑问,请求大家 [打印本页]

作者: 绿丝绦    时间: 2011-5-1 09:16
标题: 关于collapse立方体的设置疑问,请求大家
1.上中下collapse有何不同呢?我在这么想,如果设置在上面是否就和下面的物体之间有间隙了呢,呵呵?
2. 关于Z 轴  collapse高度问题,虽然有高度,但是实际中是否不考虑呢?比如:我collapse 高0.05mm,坐标为(0 0 0)那么它上面紧贴的一个cuboid的坐标也是(0 0 0)吧,还是(0 0 0.05)呢。
3.在对Z 轴  collapse cuboid 材料设置中是否X 与Y轴的导热系数可以设置为0,或者随意设置任何一个值呢?这应该不会有影响吧。由于collapse仅仅热量是穿透Z方向传递的吧?



作者: 清风月影    时间: 2011-5-1 09:16

Collapse仅仅在外形上压缩,物理上仍有意义的。是多少就多少,不要乱设。不要以为压扁了,厚度就无所谓了。
F软件可以算collapse之后的三维导热(Activate plane conduction),所以不要乱设。