请问这种警告是什么意思?..
[打印本页]
作者:
说不清
时间:
2011-5-1 09:16
标题:
请问这种警告是什么意思?..
不知道这种警告是什么意思?应如何解决???
0002接0001后面
0002.jpg (139.25 KB)
作者:
最凉
时间:
2011-5-1 09:16
物体重合造成的冲突,检查模型中的设置
作者:
烟火
时间:
2011-5-1 09:16
但是我把网格加密就没有了?这是怎么回事呢?同一个的箱体不同的边怎么会重合呢???
作者:
delta
时间:
2011-5-1 09:16
仔细检查网格对箱体的覆盖情况.
作者:
秋末天空
时间:
2011-5-1 09:16
在Flotherm元件中,元件有优先等级的划分(同为Cuboid时,后建模实体优先等级高于先建模实体)
当网格区域同时存在两实体时,Flotherm会依据优先原则把优先等级高的元件覆盖优先等级低的元件
方法:
1.加密网格
2.调整建模的优先顺序
作者:
kamui
时间:
2011-5-1 09:16
是的,FLOTHERM有“后建代替前建”功能,就是说你后来建的如果和前面建的重合,就会把前建的取代掉,以后来的为准。
所以,假如以后来的为准,前面建的没什么用处的话,就不用修改了。
"infor"及"warning"的内容看看就好,自己判断是否会影响结果。
对于不影响结果的infor及warning,可以不用去理会