热设计论坛
标题:
FAN 的CFM太低造成的问题?
[打印本页]
作者:
千里目
时间:
2011-5-1 09:16
标题:
FAN 的CFM太低造成的问题?
我觉得我的SIMULATION结果不合逻辑,PERFORATED PLATE的FREE AREA RATIO减少,反而温度加高。以下是我的一些SETTING:-
1. FAN : NON LINEAR FAN, CFM 1, PRESSURE 0.03 INCH H20
2.PERFORATED PLATE :FREE AREA RATIO 0.2 (20%OPENING)
3. FAN RELAXATION :0.7
4. AMBIENT :20 DEGC
我SIMULATE的SYSTEM是ENCLOSED SYSTEM.是个手握的产品。
GRID的ASPECT RATIO少过20.我怀疑是FAN的CFM太低造成的问题。可是我找不到对策。
请问有哪个师傅可以帮帮忙!好急呀!
作者:
冰冻的心
时间:
2011-5-1 09:16
FREE AREA RATIO减少,流动阻力增加,风扇的风量会减小,温度当然会升高,为什么要说反而会升高呢?
作者:
清风月影
时间:
2011-5-1 09:16
不好意识,我要讲的是 “FREE AREA RATIO减少, ,温度反而降下。”
作者:
fluent
时间:
2011-5-1 09:16
方便发模型上来吗?
作者:
cliffcrag
时间:
2011-5-1 09:16
问题就是不方便吧模型发上来。公司产品还没上市。
作者:
夜光杯
时间:
2011-5-1 09:16
既然你怀疑是CFM太低,有没有调大了试试呢?另外,风扇的最高压力是不是小了点,7Pa而已,会不会是开孔率减小,阻力超出范围了,风扇找不到工作点了?没有模型,只能猜猜了~
作者:
千里目
时间:
2011-5-1 09:16
fan size 28x28, but the perforated plate size is about 43x46. Try to reduce its size as same as fan size.
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)