这个收敛了吗?我设定的500步,好象行运到150步就自动停止了,但是温度曲线还是这样子,感觉不对劲,请高手指点!
000001.JPG (154.71 KB)
t0002.rar (18.69 KB)
作者:
龙城
时间:
2011-5-1 09:16
从参差曲线来看,控制方程是收敛了,但从监控点曲线来看,这个是不能算收敛的。建议检查一下模型和网格。
作者:
说不完
时间:
2011-5-1 09:16
楼主,我修改了下模型,收敛得不错呀,最好多加几个assembly,这样网格质量会好些
此外,我觉得楼主进风口和封山的放置为止还可以优化,你这样放的话会让上面的几个热源得不到冷却,上下温差达到30多度,这样的热设计不是太合理
你可以将风口开在侧壁上,可以多开几个,但是要避免空气短路,《电子设备热设计及分析技术》尚有较详细地说明
untitled.JPG (199.45 KB)
vv1.rar (22.67 KB)
作者:
Magic
时间:
2011-5-1 09:16
在Name 框中输入对象名称grille,按<Enter> 键确定。
(b)
单击Geometry 标签.
(c)
在Shape 下拉栏中选择Circular.
(d)
在Plane 下拉栏中选择X-Z.
(e)
在 Location 栏中输入Center(中心点)坐标如下:
xC 0.1547
yC 0.0313
zC 0.1088
(f)
设置 Radius(半径)为0.016 m.
(g)
单击Properties 标签.
(h)
对于Velocity loss coefficient(速度损失系数), 选择Approach 并设置Quadratic
coeff. 为 30.
(i)
Flow direction(流动方向)保持为缺省的of Normal out.
Quadratic coeff. 为 30. 这个值大点通风好还小点通风好呢?
作者:
Nidec
时间:
2011-5-1 09:16
这是我做的另一款的曲线图,从曲线图上看收敛了吗?
000.JPG (76.04 KB)
作者:
哈哈哈哈
时间:
2011-5-1 09:16
我在求解时,message窗口中出现蓝色的warning,这个警告是什么意思?我应如何更改才不会出现这种警告?这种警告对结果有什么影响没?