热设计论坛

标题: 机箱通风孔的问题? [打印本页]

作者: 热热热    时间: 2011-5-1 09:15
标题: 机箱通风孔的问题?
请问大家:
机箱通风孔是怎么设置的,我用的是perforated plate,但发现里面只有正方形,六边形和圆形孔,没有我要的矩形孔,还有就是3D图上没有孔显示,只是一块淡黄色薄板?



作者: 散热    时间: 2011-5-1 09:15

你算个开孔率填进去就好了,不必要注重具体形式,你就是设置了是什么形状的孔,尺寸是多少,有多少个,软件最后还是给你算一个开孔率出来~~~
后处理的图上确实不会显示开孔,还是那句话,不要太注重形式了


作者: 青花瓷    时间: 2011-5-1 09:15

楼上正解,顶一个


作者: 大大苹果    时间: 2011-5-1 09:15

受教了,学习中!!


作者: FloEFD    时间: 2011-5-1 09:15

孔的形状应该会影响到Re的计算,但是不太清楚flotherm中的处理方式,不知道孔的形状会不会产生影响。icepak中应该不会有影响


作者: 说不完    时间: 2011-5-1 09:15



实际上即使开孔率相同,不同的开孔方式结果也会不同。只是这种影响较小而且实际开孔情况又太复杂,软件提供经验的压降曲线来近似处理。
如果有兴趣的话,可以自己对开孔建立详细模型,求解准确的压降曲线。ICEPAK练习教程中有个具体实例。