热设计论坛
标题:
为什么机柜外部的热粒子流动是这样的呢?
[打印本页]
作者:
说不清
时间:
2011-5-1 09:15
标题:
为什么机柜外部的热粒子流动是这样的呢?
这是图是在环境温度为45度时模拟的,这是什么因素引起的呢?同样的模型在环境温度为25度时模拟的就没有这种现象哦!
请高手指点!
air flue45.png
作者:
冰雪男孩
时间:
2011-5-1 09:15
什么现象,你觉得不符合?
作者:
彩云间
时间:
2011-5-1 09:15
global和ambient中的温度设置的不同造成的
作者:
热热热
时间:
2011-5-1 09:15
你的global设置的是35度,ambient设置45度时,相当于外界的空气会流到你的求解域内,
ambient为25度时,这个则是正常的