热设计论坛
标题:
大家觉得出现这样的残差曲线的主要原因是什么呢
[打印本页]
作者:
冷冷冷
时间:
2011-5-1 09:11
标题:
大家觉得出现这样的残差曲线的主要原因是什么呢
具体残差曲线见附件
新图片(1).JPG (131.41 KB)
作者:
kamui
时间:
2011-5-1 09:11
模型调来调去也没找到问题啊,况且单板的模型置于单槽位时也没有什么问题啊,
怎么放到系统里面计算结果就成这样了呢?
网格也是不断的调,我还是把网格的图也发上来吧
作者:
瞬间旳美丽
时间:
2011-5-1 09:11
下面是系统的网格,个人觉得没有什么问题的啊,
而且调过很多次了,系统就是不收敛
新图片(3).JPG (251.78 KB)
作者:
FloEFD
时间:
2011-5-1 09:11
平面方向的网格:
新图片(2).JPG (193.66 KB)
作者:
瞬间旳美丽
时间:
2011-5-1 09:11
首先还是检查下模型有没有几何方面的问题,比如热源、风扇有没有和板贴附好,然后找找最大残差的位置看看,另外看看模型的参数有没有问题,比如用的是层流还是湍流模型什么的,风扇的松弛因子,亚松弛因子都可以调调试试~
作者:
凹凸曼
时间:
2011-5-1 09:11
这是个系统的仿真,
初始时系统是可以计算得到结果的,虽然最后的结果是低位稳定
系统中的单板按单槽位建模,采用fixflow的时候也是没问题的,
可是将单板模型导入到系统的模型的时候,就出现这样的问题。
作者:
往事飘去
时间:
2011-5-1 09:11
但是特征长度一般好像不大容易达到0.32m,向我们做的单板中,整个板子也不过320mm,
另外最小实际临界Re是2*10^5,,最大的是3*10^6,
不过个人觉得应该说电子热分析中大多应该是层流吧,
作者:
9738
时间:
2011-5-1 09:11
新学习网格划分,看了残差曲线和网格面,问下:
是不是Z方向的细小网格导致Z方向收敛缓慢甚至不收敛呢??
如果是的话,如何避免呢??
新图片(2).JPG (200.12 KB)
作者:
绿丝绦
时间:
2011-5-1 09:11
你这样的网格看起来还好啊,注意一下你的网格个方向的比值,通过坐标可以找到那些网格特别细的点,修改下。
看你的残差曲线最重要的是温度曲线难以收敛,尝试着计算一下整个系统的功耗,看你设计的风流量是否能满足散热的要求
作者:
说不清
时间:
2011-5-1 09:11
网格看起来还好
作者:
在不疯狂
时间:
2011-5-1 09:11
把模型发给我看看,这样看不出来的,我以前是做电子热分析的