热设计论坛
标题:
Flotherm不在一个平面上,要怎么设置边界条件?
[打印本页]
作者:
CZT001
时间:
2024-7-30 08:10
标题:
Flotherm不在一个平面上,要怎么设置边界条件?
Flotherm进出水口的固定流需要与边界在一个水平面上,这种不在求解域边界要怎么设置?求各位大师指定迷津。
作者:
wx_fNcsG8CqTS87
时间:
2024-8-1 09:09
拉个管子到边界可以吗
作者:
CZT001
时间:
2024-8-1 14:03
wx_fNcsG8CqTS87 发表于 2024-8-1 09:09
拉个管子到边界可以吗
也是可以的,仿真数据几乎没有差异;因模型就跟原来不一样了,客户那边也有疑虑。如果用2D风扇设置就没有入水温度了。如果要仿真泵,那是否也需要2D风扇来设定参数?入水温度也设置不了。
作者:
zsj
时间:
2024-8-1 20:46
本帖最后由 zsj 于 2024-8-1 20:47 编辑
以前版本有个自带例子,可以用'Fixed flow'智能元件设水温和流量.
作者:
方笑尘
时间:
2024-8-7 18:55
可以搭建进水口和回水口的管路,把它拉到求解域的边界
进水温度是可以赋值设置的
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)