热设计论坛

标题: fan的静压和操作压力的区别 [打印本页]

作者: 夜光杯    时间: 2011-5-1 09:09
标题: fan的静压和操作压力的区别
我做了这样的一个案例:
两次仿真的情况一致,唯一的差别是第一次插箱为空配置,第二次插箱的配置为满配置,插满了板卡。
然后我利用进出风口的两个Region来统计参数。
空配置的仿真数据如下:
出风口region截面的排风量为0.48 m3/s,Y轴的平均速度为2.7 m/s,进风口region压力-19Pa,出风面上的平均压力为2Pa,两个面的压力差为21Pa。
满配置的仿真数据如下:
出风口region截面的排风量为0.40 m3/s,Y轴的平均速度为2.1 m/s,进风口region压力-15Pa,出风面上的平均压力为-1Pa,两个面的压力差为21Pa。

根据一般的经验觉得排风量、速度都是对的啊,因为第二次仿真中沿程阻力比较大啊。
为何两个面上的压力差比第一种情况还小呢。
这两个面上的压力差指的是什么啊?
一般在仿真完成后,通过Table表读出风机的静压 与  仿真完成后从风机曲线图中读出的operating压力有啥区别呢,两个值是不一样的啊。怎么解释这些参数呢。
请各位高手指点,谢谢!