标题: 关于Recirculation Devices中CRAC Model的使用问题 [打印本页]

作者: YOYO    时间: 2011-5-1 09:07
标题: 关于Recirculation Devices中CRAC Model的使用问题
有谁用过Recirculation Devices中CRAC Model???    如果在系统中,下面公式中的Tsupply与Tdesired为什么是这种关系??? /
作者: 说不完    时间: 2011-5-1 09:07

这里相当于一台空调,Tdesire是设定的出风温度。至于空调能力是否能保证出风的温度,要看该设备的吸风的温度来决定。如果吸收的热量大于制冷量,则出风温度高于设定值,通过计算得到真实的出风温度。若吸收的热量小于制冷量,则制冷功率比max power小,可以在后处理的table 中找到实际值


作者: NMB    时间: 2011-5-1 09:07

谢谢jiahu 大侠的指点




作者: ANSYS    时间: 2011-5-1 09:07

是不是很少人用这个!!!!  


作者: 玻璃杯里水晶    时间: 2011-5-1 09:07



实际出风温度就是你设定的温度,因为空调没有满负荷。heated added 意思是空调的实际制冷量,吸热所以是负的。