热设计论坛
标题:
水冷建模中风扇设置问题
[打印本页]
作者:
冰雪男孩
时间:
2011-5-1 09:07
标题:
水冷建模中风扇设置问题
我建了一个简单模型,求解后,风扇位置的粒子轨迹总是向外流。请高手帮忙解释一下
windforce.rar (16.42 KB)
作者:
airthink
时间:
2011-5-1 09:07
你的cabinet所有面都是 default,绝热绝流,fan外面形成密闭空间
如果流体会按照你的意思从 fan 到 opening 流动,那这些流动的流体从哪里来呢。要知道 你模型中, fan的外面是一个密闭空间,怎么可能只出不进......
一个简单模型 计算了400多步 才收敛,也说明了有点问题
在cabinet上开个opening 就正常了,看下图:
Image00000.jpg (49.69 KB)
作者:
小甜甜
时间:
2011-5-1 09:07
沙發被搶了
我的意見和penk是一樣的
嫌自己建opening麻煩就直接讓cabniet的max x設定為opening就好了
作者:
时光好人
时间:
2011-5-1 09:07
如果将fan设置为internal,如何设定冷却液初始温度
如果将fan设置为intake,后方温度可以设定,这个温度值是冷却液温度吗
作者:
resheji
时间:
2011-5-1 09:07
在CABINET一个面上建一个OPENNING,可以模拟,不过结果好像有点不对。
particle_trace.jpg (49.58 KB)
temperature.jpg (50.89 KB)
作者:
KOKO
时间:
2011-5-1 09:07
如果进水口在求解域内部,如果想用OPENING作为进水口,应该怎么设置?
用风扇的话,将风扇设置为internal,可以进行模拟,但结果好像有点反常。
如果将风扇设置为intake,风扇放置于hollow上,也可模拟。
请高手详细说明一下,模拟水冷时,进水口在CABINET边界以及内部时,进水口如何设置?openning,fan(internal),fan(intake)区别?