热设计论坛

标题: 求高人解决水冷板模拟问题! [打印本页]

作者: 龙城    时间: 2011-5-1 09:07
标题: 求高人解决水冷板模拟问题!
我想模拟水冷板的散热问题,但是在划分网格的时候出现;warning: no mesh exists fo opening 1,请问如何解决这样的问题,网格没有划分,我的计算结果就是错的,求高手帮忙解决下,万分感谢!

coolplate.rar (22.34 KB)


作者: 说不清    时间: 2011-5-1 09:07

你上面有4个opening
其中cabinet_default_side_maxy   比 opening1、2 的优先级高,而且覆盖了opening1、2
解决办法:在 结构树中 把opening1、2 托到 cabinet_default_side_maxy的下面,使opening1、2优先级变高,就可以划分网格了


作者: 羞答答    时间: 2011-5-1 09:07

优先级好像是对的呀


作者: delta    时间: 2011-5-1 09:07

按照2楼的方法 不能解决问题么?


作者: 花花世界    时间: 2011-5-1 09:07

你大概是想一方面考虑外界的辐射换热,另一方面考虑内部流体的换热.模型里有一些问题.自然空间的计算区域有点小等等吧,不过基本思路是对的.


作者: 哈哈哈哈    时间: 2011-5-1 09:07


你的模型计算的结果
screen.gif (16.1 KB)




作者: 玻璃杯里    时间: 2011-5-1 09:07

网格可以划分啊,我直接在你模型的基础上划分网格,无错误提示阿