热设计论坛

标题: E11050 非SmartPart未通过网格解析 固定流 Flotherm XT [打印本页]

作者: Rosemary    时间: 2022-6-12 18:34
标题: E11050 非SmartPart未通过网格解析 固定流 Flotherm XT
请问 Flotherm XT固定流 报错:E11050 非SmartPart未通过网格解析原因是什么
作者: wx_zyhGF    时间: 2022-9-6 10:41
遇到了同样问题,有解决吗
作者: hrtcorner    时间: 2022-9-29 14:42
网格的问题,更改一下全局、局部网格设置后重试一下就好了,不行接着改。
这里建议不要局部网格设置太复杂,通常第一次仿真保持网格设置默认,然后记住仿真结果。之后慢慢去加密网格,如果加密仿真后发现和之前结果差不多那么就可以了,网格设置太复杂、局部网格设置太多反而会出问题。
作者: hrtcorner    时间: 2022-9-29 14:44
网格的问题,更改一下全局、局部网格设置后重试一下就好了,不行接着改。
这里建议不要局部网格设置太复杂,通常第一次仿真保持网格设置默认,然后记住仿真结果。之后慢慢去加密网格,如果加密仿真后发现和之前结果差不多那么就可以了,网格设置太复杂、局部网格设置太多反而会出问题。