标题: 曲线不收敛,怎么回事 [打印本页]

作者: 快乐的    时间: 2011-5-1 09:06
标题: 曲线不收敛,怎么回事
模型是一个控制机柜2000x800x600(高x深x宽),里面有若干模块和电源。
模型应该没有问题,怎么计算残差曲线就是不收敛。网格数量2300000左右
一开始计算我迭代500步,更改网格算了几次都不收敛,下图是我迭代了800步,
结果还是不收敛。不知道它还能不能收敛,我想再迭代,不知道能不能在原来的基础上再计算。
001.JPG (42.88 KB)


002.JPG (119.32 KB)





作者: 龙城    时间: 2011-5-1 09:06

个人觉得计算结果达到这种程度应该可以认为是收敛的啦!


作者: 秋末天空    时间: 2011-5-1 09:06

赞同lym123110025 的说法, 如果你再调整松弛因子,让残差走到底线,而温度监控点的温度几乎没有多少改变。残差低于10,可以认为是收敛了


作者: 久而旧    时间: 2011-5-1 09:06

不过尚有一点疑问的是,你的系统网格最小限制尺寸似乎已经调到了2mm,不知道你的模型里面的典型尺寸都是多大的,
如果模型的尺寸很多都小于2mm的话,那么最小限制尺寸是2mm的话,可能会对结果有一定的影响


作者: AVC    时间: 2011-5-1 09:06

谢谢宝贵意见!
还有个问题请教:
为了提高机柜的IP防护等级,在进风口内加了金属滤网,请问是否要建立滤网模型并考虑滤网的风阻,还是直接用打孔板折算?


作者: TOTO    时间: 2011-5-1 09:06




我的模型中板、壳类结构的板厚都是2mm,其他的模型尺寸都是正常的几十毫米到几百毫米不等,
网格的最小限制尺寸调2mm不知是否合理,个人对建立的模型和设置的参数都有信心,就是对网格设置没有信心。
还请赐教!


作者: 美丽一眼    时间: 2011-5-1 09:06

如果你的模型里面没有芯片之类尺寸较小的期间,最小尺寸是2mm应该还是可以的


作者: 小甜甜    时间: 2011-5-1 09:06

模型里面没有尺寸较小IC芯片,你的限制的最小尺寸要比实际的最小尺寸要小,这种情况下认为已收敛。


作者: Blossom    时间: 2011-5-1 09:06

如果楼主有空的话,建议你看看我发过的关于收敛的,我想你会有一定的收获