热设计论坛
标题:
这是我做的一个水冷的例子,大家帮忙是怎么了?
[打印本页]
作者:
那是谁
时间:
2011-5-1 09:05
标题:
这是我做的一个水冷的例子,大家帮忙是怎么了?
我建完模型后,进行sanity check,j结果出现下面的提示框,我做的例子跟FLOTHERM自带的例子有些相似,这是什么原因造成的啊?望高手解答,并付本人的PDML文件
Flotherm水冷模型WATER_COOL.rar
(4.18 KB)
作者:
xlt
时间:
2011-5-1 09:05
现在还没进行计算,根据您提供的图片信息本人觉得没关系,可直接计算
作者:
时间定格
时间:
2011-5-1 09:05
把你的fixed flow往x的正方向移5mm就OK了~
那玩意被domain挡住了~
作者:
大大苹果
时间:
2011-5-1 09:05
好像你描述的是水向进流,而fix flow属性里又是out flow。注意看看警告信息
作者:
homeland
时间:
2011-5-1 09:05
将流体流向改正然后再将其他属性设置正确即可
作者:
没有糖吃
时间:
2011-5-1 09:05
还是不明白
为什么啊?我看FLOTHERM自带的例子中,FIX FLOW 也是在domain的边上啊
作者:
散热小菜
时间:
2011-5-1 09:05
实际上你的模型里的问题我已描述,并且按照改正后的方法我实验过了,没问题的
作者:
小甜甜
时间:
2011-5-1 09:05
我已经明白了,谢谢大家
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)