热设计论坛
标题:
两条警告分别是什么意思?如何解决?
[打印本页]
作者:
你的美
时间:
2011-5-1 09:04
标题:
两条警告分别是什么意思?如何解决?
如图所示,两条警告分别是什么意思?如何解决?
请高手指点,谢谢!
两条警告.GIF (8.86 KB)
作者:
千里目
时间:
2011-5-1 09:04
第二条应该是你的风机或者fixed flow出口被挡住了
第一条是说你的散热片建模可能有问题
作者:
delta
时间:
2011-5-1 09:04
这种情况是在网格很细的情况下出现的,如果我把网格画粗一点,就不会出现这样的警告了。请问这是什么原因?请指教
作者:
唱国歌
时间:
2011-5-1 09:04
第一条应该是说块之间的网格不够多
作者:
久而旧
时间:
2011-5-1 09:04
第一條應該是說物件內有重複的網格,後面指的是重複的物件名稱
通常我都把網格改更細或加粗來改善,如果不改善在模擬結果會出
現物件全部黏在一起,對結果好像沒啥影響,你參考看看
作者:
6sigmaET
时间:
2011-5-1 09:04
第一条:物体有重叠,你更改粗网格是将小物体合并了,所以没有报错。
第二条:个人感觉,应该是进出风口,被固体挡住了,特别容易发生在风扇进出口才报告这样的信息。
作者:
时光好人
时间:
2011-5-1 09:04
第二条可能是物体被覆盖了
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.4