热设计论坛
标题:
EFD边界条件设置问题?
[打印本页]
作者:
你的美
时间:
2011-5-1 09:04
标题:
EFD边界条件设置问题?
在模拟的时候,computational domain 中的边界条件设置时,默认边界条件和设置很小时,即仅把模型囊括在内的情况下,结果温度情况是一样的,小边界条件下,对流辐射受限。模型温度应该升很高才对的啊,采取默认wall是no radiating wall,
我向要的到的是,在大空间和小空间条件下,模型温度的差异,是不是wall的属性定义错了,或者是其他哪里问题,希望高手能帮忙解答,不尽感激!
作者:
没有糖吃
时间:
2011-5-1 09:04
能把你的64位破解发一份吗?我收到后给你解答。
limenghuwq@hotmail.com
作者:
最凉
时间:
2011-5-1 09:04
或者留QQ............................
作者:
小丫头
时间:
2011-5-1 09:04
求解域不是实体空间,一定大小之后再大就没意义了,结果也不会变化。
作者:
动不动
时间:
2011-5-1 09:04
小空间条件下边界条件最好根据实际情况去设置
作者:
三寸
时间:
2011-5-1 09:04
这样情况我也遇到过
作者:
小丫头
时间:
2011-5-1 09:04
关于求解域设置我的看法:
1 求解域影响到网格的数量,求解域越大,网格数量越多,或许是因为网格等级是基于求解域来定义的缘故;
2 求解域涉及到求解的准确性,强迫对流只要求解域大于求解空间就可以了,但是对于自然对流的来讲,重力方向的反方向至少要2倍大小,其他方向至少1倍大小,这样计算的结果才会准。我是这样理解的,超过求解域的部分,系统会默认成环境温度,但事实上这个地方的温度如果跟环境温度相差较大的话,仿真结果就会失真。事实上我在仿真过程中,有时候没有严格按照2倍和1倍来设置(因为网格数量太多),结果也没多大影响。或许是因为我设置的求解域边界跟环境温度相差不大吧。
作者:
tiger19860808
时间:
2015-5-12 16:09
小丫头 发表于 2011-5-1 09:04
关于求解域设置我的看法:
1 求解域影响到网格的数量,求解域越大,网格数量越多,或许是因为网格等级是 ...
重力方向的反方向至少要2倍大小,,,这个怎么设置呢?
作者:
ben
时间:
2016-6-5 21:49
右键 计算域 --编辑定义
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.4