热设计论坛
标题:
水冷的冷板加风扇仿真时,器件的温度比空气还要低,怎么
[打印本页]
作者:
冷冷冷
时间:
2011-5-1 09:03
标题:
水冷的冷板加风扇仿真时,器件的温度比空气还要低,怎么
最近在做的一个案子要用到水冷冷板和风扇来冷却。产品安装在冷板上:大部分的器件贴在一铝板上,然后通过铝板贴在冷板上,侧面还用风扇吹。环境温度是45度,进水温度是25度,仿真的结果是:靠近进水段的器件温度为31~35度,靠近出水段的器件温度是51~55。这样在进水段的器件温度都比环境温度还低了,那不结露了么?这样的结果可信么??
作者:
天意
时间:
2011-5-1 09:03
是否结露是得看空气湿度啊,不是说温度低于环境温度了就一定会结露的~你先确定一下给定的环境空气在45度下的相对湿度是多少?我查了一下,如果30度结露,那么45度时的相对湿度要达到44%,所以当你的环境相对湿度低于44%时,在30度以上就不会结露。