热设计论坛
标题:
关于水冷中的问题,求教
[打印本页]
作者:
惠megumi
时间:
2020-10-16 10:11
标题:
关于水冷中的问题,求教
本帖最后由 惠megumi 于 2020-10-16 10:18 编辑
各位我做的是水冷板热仿真,上面有48个mos管每个2W,水进口速度1.9m/s,初温40,最后mos管就上升了7℃左右,这个温度是不是太低了,请问问题出在哪,求教。