热设计论坛
标题:
Flotherm 残差收敛请教
[打印本页]
作者:
jinwenchao8
时间:
2020-1-2 17:59
标题:
Flotherm 残差收敛请教
仿真模型中只有一个chip和散热器,外加一个定风量的风扇。不过仿真过后残差曲线无法到达<1,软件跑完显示不收敛。但是温度曲线已经趋于稳定。
想问一下坛里的前辈,这种情况貌似仿了几个其他用风扇的模型,都会出现这种情况。想问一下遇到这种情况应该如何判别结果是否可信,如果再能调一下让它能残差<1收敛。附件是仿真图和模型
作者:
jinwenchao8
时间:
2020-1-6 21:51
有时候仿真自然散热和带风扇的散热,都可能出现监控点温度趋于平稳,但是残差有收敛趋势,不过没有到<1。 这个时候是应该增加迭代次数吗? 请问像这样残差有收敛趋势,监控点数值平稳的仿真结果可信吗?
作者:
bright-赵
时间:
2020-4-30 15:17
看了你的模型还是网格的问题,首先网格是需要在核心元器件处,或者是流场或者温差变化较大处加密的,你这个仿真风机,散热器,和芯片这些位置的网格要密一点;其次这个仿真是强制风冷,求解域没必要那么大,进出口稍微大一些即可,网格也没有必要划的那么密,网格越多最终的残差越难收敛,尽量用region去局部加密网格。
作者:
cctvinaoe
时间:
2020-5-14 16:55
jinwenchao8 发表于 2020-1-6 21:51
有时候仿真自然散热和带风扇的散热,都可能出现监控点温度趋于平稳,但是残差有收敛趋势,不过没有到 ...
你的曲线趋势很好啊,增加迭代次数就可以继续向下了。另外不必要非要到1.有强制对流的是不太容易收敛到1的。
作者:
dengjie0
时间:
2020-12-7 16:37
温度残差曲线到10以下,监控点平稳就可以认为收敛了。
作者:
petergyj
时间:
2020-12-23 11:09
强制风冷不一定非要收敛到<1,如果高低位振荡或者平稳,可以调整一下Fan relaxation,以及false time step中的Damping,根据高低位进行大小的改变