各位大神, 想请教关于FloTHERM XT Flow Resistance设定,
A. Resistance 介面选项:
Direction <-- 这个选项可以选X、Y、Z轴, 这是指阻尼方向吗?
座标轴 <-- 这个座标又是怎么选取?!
B. Flow Resistance Attribute
此阻尼参数应该如何取得!?
假设我今天系统内的PSU属 Open Frame, 且仅知道Power loss但没有Detail model, 我假设PSU阻抗落在70%, 我应该如何设定呢?!
作者:
荒烟望平楚
时间:
2019-8-27 08:46
不需要detail model ,这个跟flotherm里面一样,自己找公式算,或者用其它人的经验值~
作者:
bright-赵
时间:
2019-9-6 13:50
Direction,这个是指你风流过的方向,你可以自己做个简易风洞,得到不同速度的压降,就能拟合出AB值
作者:
j032191
时间:
2019-9-7 10:37
http://www.emech-design.com/thermal-design/flotherm-advanced-resistancegaojipingmianzunixiangjie
試試看這個網站,或許可以找到你要的答案