热设计论坛

标题: FLOTHERM與FLOTHERM XT仿真結果差異 [打印本页]

作者: i9602283    时间: 2019-1-23 15:56
标题: FLOTHERM與FLOTHERM XT仿真結果差異
大家好,小弟本來用XT,最近打算練習一下FLOTHERM
做了一個很簡單的模型,但是跑出來的結果差很多,不像是誤差範圍內

一個10W的功耗元件在一塊PCB上,
為了減少網格不足造成的問題我切得非常細
FLOTHERM上沒有收斂,但MONITOR POINT穩定,殘差最後在3左右,總網格數在8百萬左右,紊流模型選用automatic algebraic,最後元件頂部中央為163.5度
FLOTHERM XT MONITOR POINT穩定,總網格數也是8百萬左右,元件頂部中央為173.2度

而且PLANT PLOT上浮力效應造成的氣流上升分佈也差很多,想請問大家有沒有做過這樣的對比,發個圖上來給各位前輩看看,溫度範圍都設成一樣

FLOTHERM
[attach]2316[/attach]

FLOTHERM XT
[attach]2317[/attach]
作者: resheji    时间: 2019-1-23 22:46
这么点小项目,八百多万网格,也太多了。

各软件算法,还是有些差异,但是不至于差这么多。
作者: ckchiang    时间: 2019-1-24 22:01
檢查一下流體性質與邊界條件。
作者: i9602283    时间: 2019-1-25 14:40
resheji 发表于 2019-1-23 22:46
这么点小项目,八百多万网格,也太多了。

各软件算法,还是有些差异,但是不至于差这么多。 ...

是切得有點多,順道做一下mesh independent而已
作者: i9602283    时间: 2019-1-25 14:42
ckchiang 发表于 2019-1-24 22:01
檢查一下流體性質與邊界條件。

我用FT直接輸出PDML到FTXT,基本設定都是一樣的,但流體性質似乎沒有辦法完完全全轉移
作者: 荒烟望平楚    时间: 2019-2-15 09:02
八百万网格实在是太多了,你可以用疏一点的网格试试。XT和flotherm 求解器不一样, 可能也是导致误差的原因, 我昨天分别用两个软件算了一个带风扇的项目,结果相差不到5度
作者: gigging    时间: 2019-8-23 06:58
楼主解决了吗,最近我也用XT,pdml文件直接倒进去,xt温度会低15℃左右,不知道问题在哪里。
作者: Max_b7ig7    时间: 2019-12-19 17:57
荒烟望平楚 发表于 2019-2-15 09:02
八百万网格实在是太多了,你可以用疏一点的网格试试。XT和flotherm 求解器不一样, 可能也是导致误差的原因 ...

5度这么大???
作者: 荒烟望平楚    时间: 2019-12-20 08:44
嗯 差不多,不过仿真的意义不在于跟实验有多贴近,而是找出最优化的设计 ,以及对风险的预判,千万不要跑偏了!