热设计论坛

标题: 关于流阻实验数据到软件参数的转化 [打印本页]

作者: 茶蘼花开    时间: 2011-5-1 08:57
标题: 关于流阻实验数据到软件参数的转化
各位,这里咨询一个问题:我有一个模块,已经在风洞里对其三方向做了试验,并得到了三组流量对应压力的数据,我想知道如何根据这些数据来设置flotherm软件中resistance attribute里面的参数?Flotherm软件有数字风洞的概念,可以利用fixed flow设置定流速,然后得出对应的压降,根据这个对应关系可以得出相应的参数,而真实的风洞试验数据又如何转化呢?
tu.JPG (47.56 KB)





作者: icepak    时间: 2011-5-1 08:57

版上有流阻模型计算的例子,lz搜一下吧。


作者: 散热    时间: 2011-5-1 08:57

我知道你提到的例子,它是利用数字风洞的方法计算的,就是给定一个速度(m/s),得到一个压降(Pa),得出一系列的数据,然后拟合方程,得出所需要的参数。
但是,我这里的数据是来自于真实的风洞试验,是流量(m3/s)与压降(Pa)的关系,我想知道根据这个数据如何计算出相应的参数?


作者: 少年梦    时间: 2011-5-1 08:57

流量除以迎风面积不就是流速了吗?然后再拟合方程,再往软件里面填数~