热设计论坛
标题:
关于自然冷却机壳通风孔面积的计算公式
[打印本页]
作者:
热热热
时间:
2011-5-1 08:54
标题:
关于自然冷却机壳通风孔面积的计算公式
最近在学习中发现,有几本比较权威的教材公式不同,请大家帮忙看看哪个是正确的,并给出理由,或者都有问题给个新的公式:
1.通风孔面积=需要通过通风孔散掉的热量除以(2.4X10负3次方X设备高度X内外空气温差的1.5次方)
2.通风孔面积=需要通过通风孔散掉的热量除以(7.4X10负5次方X设备高度的0.5次方X内外空气温差的1.5次方)
3.通风孔面积=需要通过通风孔散掉的热量除以(7.4X10负5次方X设备高度的0.5次方X内外空气温差的1.25次方)
因无法联系相应的著作者,只好麻烦大家了,谢谢!
作者:
冷冷冷
时间:
2011-5-1 08:54
这种公式很多都是建立在实验基础上的统计公式。有一定的局限性,且影响因素很多。
我看过的资料上的公式,跟LZ提供的三个都不同。但基本上都是这些变量的函数。
比较稳妥的方法,还是取最大值。然后通过仿真、实测的方式确定通风面积。
作者:
三寸
时间:
2011-5-1 08:54
2楼说的有道理,不能完全依赖于这些公司,很多都是经验统计公式,他们大都建立在作者的实验条件的基础上,有很大的局限性。
作者:
KOKO
时间:
2011-5-1 08:54
今天又找同事了解了一下,好像
通风孔面积=需要通过通风孔散掉的热量除以(2.4X10负3次方X设备高度的0.5次方X内外空气温差的1.5次方
这个比较正确,等学会了FLOTHERM,结合实验验证一下
作者:
AVC
时间:
2011-5-1 08:54
楼上正解!
作者:
海过来
时间:
2011-5-1 08:54
看后再说。。。。。
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.4