热设计论坛
标题:
ICPAK 计算的自然对流换热系数是否偏小?
[打印本页]
作者:
凹凸曼
时间:
2011-5-1 08:53
标题:
ICPAK 计算的自然对流换热系数是否偏小?
大家有没有觉得 ICPAK 计算出来的自然对流换热系数有些偏小?
我实测计算得到的自然对流换热系数8左右, 用icepak 仿真计算得到的自然对流换热系数只有5左右;
作者:
xlt
时间:
2011-5-1 08:53
我也有这个感觉。可能在测量时还是有人在走动造成的吧?
作者:
清风月影
时间:
2011-5-1 08:53
测量考虑辐射吗?
作者:
icepak
时间:
2011-5-1 08:53
呵呵 测量时是有辐射 可是设备表面40几度,辐射不会有多少啊?
作者:
Magic
时间:
2011-5-1 08:53
还有一个问题,ProE 转化igs 格式,倒入到icepak里面, 模型尺寸发生变化应该怎么处理?
作者:
Magic
时间:
2011-5-1 08:53
請問樓主是怎么計算自然对流换热系数的啊?能否麻煩給資料參考一下呢!謝謝
作者:
清风月影
时间:
2011-5-1 08:53
版主说的很对,自然对流情况下一般辐射不可忽略,虽然你温度低,辐射小,但同样自然对流也很弱。先加辐射算一下再说。
这些商业软件的模型是针对大部分的普通应用条件,所以如果不是条件很特殊,模型不会带来太大误差。
另外,测试也要注意准确。
作者:
没有糖吃
时间:
2011-5-1 08:53
我们一般在恒温恒湿箱里面测试的,感觉差很大,暂时又没有买风速测试计,不晓得到底里面风速有多少!