调整离心风机合理工作点
[打印本页]
作者:
瞬间旳美丽
时间:
2011-5-1 08:53
标题:
调整离心风机合理工作点
机柜底部进风,顶部出风,由四个相同的120离心风机抽风,左右布局两个,中间由隔板隔开,机柜有12块单板,每块单板散热100W,计算结果发现,最左边单板局部高温区明显比右边要大得多,显然是风机布局不合理所致,由风机流线图可见左右两边风机出口都是靠右边流出,所以很显然最左边的单板散热不理想,查看风机工作点,发现离出口近的两个风机工作点比较合理,离出口最远的两个见机工作点风量太小,风压较高,由于机柜顶部风机插箱还可以调整,请问如何调整才能让风机工作点更佳,谢谢
liuxian.gif (40.42 KB)
流线和温度图
blower.rar (19.3 KB)
机柜
作者:
鱼戏莲
时间:
2011-5-1 08:53
顶部
顶部放离心风机
风机上是否有外壳
如果没有
你怎么保证风机与风机之间没有干涉
还有建议将四个离心风机分别加上外壳
然后将四个出风口设置为四个不同方向
作者:
玻璃杯里水晶
时间:
2011-5-1 08:53
风机是周向出风,无外壳哪种
作者:
小怪兽
时间:
2011-5-1 08:53
多谢了,收藏了