热设计论坛

标题: 用flotherm7.1求解热管散热器模型遇到的若干问题 [打印本页]

作者: 散热    时间: 2011-5-1 08:52
标题: 用flotherm7.1求解热管散热器模型遇到的若干问题
小弟刚接触flotherm两星期,照着教程学习的,实际建模时遇到很多问题难以解决。附件是我用7.1建的一个热管散热器
的模型,热源功率50W,能否请大家帮忙指出一下其中建模和网格划分存在的问题,感激不尽!
1、检查时出现56个类似的warning,如:W/09001 - Object has been entirely over-written <hs1->Heat Sink 1-
>HSInnerFin 1:1>, Blocked by: <hs1->Heat Sink 1->HSInnerFin 2:1>。模型中的四个散热器都存在这样的问题。好像
是说同一个散热片Heat Sink 1上的1个翅片HSInnerFin2:1覆盖了HSInnerFin 1:1,几乎散热片上每个翅片都出现这样的
warning,不理解是怎么回事。
2、关于网格划分的问题:我划分网格顺序是先对散热片、热源和风扇等元件设置Localize grid,然后在system grid中
调整minimum size和max size,直到Maximum Aspect Ratio到20以内,但这样经常产生新的warning,如:W/04005 -
<Due to minimum cell size, a localized grid was snapped to zero volume. Object <hs4->Source> has not
created its localized grid: but note that its localizing setting has not been altered>.请问大家划分网格的
步骤是怎样的?
3、flotherm中热管各向异性导热系数如何设定?用Heat Pipe模块和network cuboid建立热管模型时,找不到设置导热系
数的地方。Heat Pipe菜单中只能设置热阻和最大热流。我采取的方法是建立一个assembly,将Heat Pipe和network
cuboid纳入其中,然后在assembly的material选项中设置各向异性导热系数。不知道这种设置方法对不对?大家又是怎么
设置的?
4、我先前用ICEPAK对这个模型进行了求解,热源温度大约50多度。用Flotherm再做模拟是想比较一下两种软件模拟热管
的优劣,但就建模过程而言,未发现flotherm中的Heat Pipe模块模拟热管比ICEPAK中用导热系数各向异性的block模拟热
管强在哪儿(也有可能是我对flotherm了解得还太少,没认识到其模拟热管的优点)。flotherm似乎同样是采用设置各向
导热系数的方法来模拟热管的,但比ICEPAK多了一个Maximum Heat Flow的设定。不知道大家对这两种软件模拟热管孰优
孰劣是什么看法?
5、flotherm的介绍说其可以对液冷进行模拟,能否请诸位达人拨冗做一点讲解,或者共享一个例子,不胜感激!!!

heatpipe.rar (143.49 KB)


作者: delta    时间: 2011-5-1 08:52

1.不必担心,这不是你模型尺寸的错误。将网格选为None试试看,see, every warning was gone!
所以问题还是出在mesh上。因为那个部位网格的问题,solver会认为可能有物体相互覆盖的区域。知道问题的关键,就不必反复检查模型尺寸、位置等问题了,会省不少时间。这也算是一个“应用技巧”。
untitled.JPG (35.83 KB)




作者: 羞答答    时间: 2011-5-1 08:52

另外说一下,楼主以后和别人传递flotherm的文件的话,大部分的人习惯导出导入PDML的文件就可以了,不必使用pack文件。

5.Flotherm自带的例子中有水冷的,找找看。

2.我一般什么都不管,直接选个fine mesh。
俺知道这做法不好,也希望高手指点。

3.新版的heat pipe model不需要材料属性,这部分程序是根据热阻网络算的。


作者: aok    时间: 2011-5-1 08:52

回复 #7 S 的帖子
谢谢超版的热心指点
Heat Pipe模块中Effective Thermal Resistance应该指的是轴向热阻吧,但这个热阻该怎么给呢?是不是要这样换算:
                      热阻=热管长度/(横截面积*导热系数)
s这样的话又有一个问题,如果在1个Heat Pipe模块下用多个network cuboid拼成弯曲热管,各个cubiod长度不同,那换算出的热阻也就不同了,对这几个cuboid组成的Heat Pipe模块而言热阻应该取什么值呢?还有热管导热系数的各向异性在热阻网络中如何体现?

另外,Maximum Heat Flow的设置起什么作用?是用来判断热管是否超过最大导热热流从而失效吗?

作者: 6sigmaET    时间: 2011-5-1 08:52
minAK47 :
建立网格是我一般先选择NONE,然后局域化,再在各个方向上设置最小与最大网格进行调试,我认为不一定非要<20。在200一下一般都能收敛。不知道各位大佬是怎样做的,敬请指教。




欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4