热设计论坛
标题:
为何分析后温度会这样?
[打印本页]
作者:
那是谁
时间:
2011-5-1 08:49
标题:
为何分析后温度会这样?
我做了一简单的散热片的热分析,但出来的结果是整个散热片的温度都是一样的,请问这是什么原因导致?
附上图
000.JPG (115.67 KB)
作者:
青花瓷
时间:
2011-5-1 08:49
可能原因:
1.CABINET只有一个OPEING?
2.重力方向
3.你的SOURCE大小是不是和HEATSINK一样有0.2M这么大?
4.没收敛或网格不好
作者:
小怪兽
时间:
2011-5-1 08:49
lihgtcll说的没错,是只一个OPENING。而且SOURCE也是跟HEATSINK一样大的,但改小了SOURCE效果也还是一样的
作者:
KOKO
时间:
2011-5-1 08:49
温度不可能是一样的吧,肯定还是有梯度,只是温度差异不大而已。。。在图上表示不出来。可以做个整个散热片的温度云图看看
作者:
icepak
时间:
2011-5-1 08:49
楼主,你把温度范围改一下就OK了.
其实不是HEAT SINK上温度都一样,而是你选的温度梯度范围太窄了,所以看上去会觉得颜色都差不多.
作者:
xlt
时间:
2011-5-1 08:50
同意楼上的观点
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)