散热器建模剧烈的震荡,无法收敛?
这个模型计算的时候总在100_10之间剧烈的震荡,无法收敛?
自己检查了好久,原因未知,期待各位来帮我看看>>>
5-5-2.rar
(4.8 KB)
作者:
动不动
时间:
2011-5-1 08:49
将求解域缩小
是可以收敛的
我算算到250步已经就完全收敛了
作者:
散热
时间:
2011-5-1 08:49
只有散热器吗?你的接触面是怎么设置的?
作者:
绿丝绦
时间:
2011-5-1 08:49
我重新画了一下网格,发现有同样的问题。
后来发现是Global跟Ambient设置的空气温度不同。这个应该是最主要的原因。设置之后可以收敛。
这个案例是自然对流散热,求解域应该放大。
作者:
散热小菜
时间:
2011-5-1 08:49
可是自然对流,求解域应该要放大的吧
像ROSICKY 说的样的
作者:
Nidec
时间:
2011-5-1 08:49
谢谢,我试下
以前从没设置过这个,是不是对个别特殊模型需要设置,其他可不用考虑呀 ?
ROSICKY 可否来说说呢?
作者:
秋末天空
时间:
2011-5-1 08:49
我認為是網格劃分的問題,region內部的網格劃分明顯疏密度有問題。我更改了網格設置,并沒有更改材料屬性設置,求解106步結果收斂(region最小網格尺寸設置為5mm,求解域最小0.01mm,最大10mm)。
作者:
fluent
时间:
2011-5-1 08:49
学习中,看看
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)