压配式插片散热器fin根部的接触热阻供应商不愿告诉,但说了相比没有热阻性能下降20%, 我想在icepak里把fin height 比实物减低20%, 这不就等于散热面积小了20%么? 这样折算合理么?
作者:
icepak
时间:
2011-5-1 08:48
供应商说是热阻性能降20%
而不是说温度性能20%
你散热面积小了20%,温度会降多少?
建议在FIN与BASE之间加相应的热阻值
作者:
冰雪男孩
时间:
2011-5-1 08:48
楼主供应商所说的让我看着别扭。。。很无语
作者:
时光好人
时间:
2011-5-1 08:48
not 相比没有 热阻性能下降
热阻降不是散热更好了么
but 相比没有热阻 性能下降
这个性能,我估计vendor说的是实测温度值
作者:
没有糖吃
时间:
2011-5-1 08:48
压配插片散热器的批量生产很难保证,以前我们找不同厂家定制,实际温升测量数据差别很大,而且压配面的接触热阻值受应用环境影响较大:湿热、盐雾等造成压配面产生粉粒状氧化物,接触间隙会逐步增大,造成接触热阻上升。
建议改胶合或钎焊,胶合成本上升不大,直接将各关键点温升加一度即可。
作者:
chooyu
时间:
2011-5-1 08:48
同意。考虑产品热胀冷缩,该接触热阻很可能越变越大。
To szthermal,
建议不要修改翅片高度,这会引起流场变化,另外翅片效果也不是随高度线性变化的。还是在翅片与基板间加接触热阻来模拟吧。