热设计论坛
标题:
请教:系统级网格数目过大
[打印本页]
作者:
鱼戏莲
时间:
2011-5-1 08:48
标题:
请教:系统级网格数目过大
本人初学者,请问要将内部结构很精细的设备组装到机柜中 ,网格个数过多,请问如何计算呢 ?是将网格粗化还是将设备的热源等条件等效呢 ?多谢各位大侠了。
作者:
Blossom
时间:
2011-5-1 08:48
做Region包住你的热源、散热器等会产生很多网格的地方,做局域化,就可以收缩网格了。
作者:
烟火
时间:
2011-5-1 08:48
如果还是数目很多,可以分级仿真。将板子简化为风阻和热源,放入系统级中得到风量分布,再代入板级仿真。
作者:
AVC
时间:
2011-5-1 08:48
这就是zoom-in技术吗?
作者:
一个人
时间:
2011-5-1 08:48
多谢各位了,看来是应该用风洞试验,不知道有没有具体的教程练习呢?
作者:
homeland
时间:
2011-5-1 08:48
这不是ZOOM IN功能,只是做局域化网格!