标题: flothern实现压力进出口的办法 [打印本页]

作者: 大大苹果    时间: 2011-5-1 08:47
标题: flothern实现压力进出口的办法
遇到个问题一堆设备需要大型空调送风的系统冷却,空气,总体方给了我个数据:流量(300kg/h)和入口压力(1000pa)(可能是进口静压),出口是大气。
   1)一直怀疑这样的条件给法正确性?前面也许有设备到了我的入口,这个只能知道静压吧?流量还要由我这段的阻力确定不是?大家以为呢?
   2)如果所给的条件OK,给定的条件按伯努力方程视乎同时给定了动压和静压力,阻力是我计算的那段系统(里头有一堆设备),如果使用flotherm光用流量进口好像不对,把静压直接换成入口流速,因为量纲上0.5*rio*(V^2)=P是对等的?但是这个换算的V好大啊。。。。疑惑中
3)然后我看了个05年讨论到09年的超长贴,更晕了,好像熟悉的伯努力方程到处是问题。。。http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198846&extra=%3D1&ofid=0&page=1
4)all in all,如果撇开那个“流量”,用flotherm实现压力进口,是在fixed flow中入流的ambient中把表压弄大,比如弄成1000pa,计算域的表压为零是吗?可是这样搞好像没啥变化。。。继续晕。。。
那位兄弟帮看看啊。。。。谢谢!



作者: 秋末天空    时间: 2011-5-1 08:47



你这个问题很有意思,我不是很了解空调送风系统,随便说说
1,为保证冷却效果,除了空调送风系统最重要的是供风的风量,而上游的静压是由风量,下游风道阻力和出口静压决定的,也就是说你风量确定了,那么系统入口静压就确定了,因此总体方如果给你风量,那么无法控制入口压力。

2,很多大型空调系统的风量都是可调节的,通过风扇的转速,或出风口档板等。因此如果你的系统阻力在一定的范围之内,空调都能给你提供一个稳定的风量。但是如果你系统阻力太大,极限情况下是风口堵死了,这个时候风量当然保证不了。因此我估计总体方给你参数的意思是在你子系统的阻力小于1000pa的情况下,中央空调系统都能给你提供固定的风量。

3,根据以上分析,所以你仿真的时候,在该流量下你系统压力小于1000帕,用固定流速入口就可以了。

4,如果你一定要算1000帕的压力能给你系统带来多大的流量,你可以在入口设定压力源。

5,你把1000帕直接折算成速度入口当然是不对的,因为你的系统内是有阻力的。如果你按P=1/2*rio*Vexp(2)直接折算成入口速度,那么你就是完全忽略了系统的阻力,当然速度很大。实际随着你风速的增加,系统阻力按平方关系增加,入口压力的一部分会用于克服阻力,当然达不到那么高的流量了。所以直接设成压力入口,让系统来算出速度。

6,伯努力方程没有问题,那个随便看了几页,太长了,有些人的理解不太对。实际就是能量守恒,以及静压和动压之间的相互转化。你有疑问,发上来讨论吧。


作者: 哈哈哈哈    时间: 2011-5-1 08:47

楼主是做飞机设备的吧

以前在军工时也碰到类似情况,总体所只给出了进入我们设备的流量,当时我也很有疑问,如果我设备的阻力很大,还能够得到这么多的流量么,反复咨询他们也不能得到准确的答复。

楼上的分析很有道理!不过,如果你们的设备是为了换装原有的设备,倒是有个方法:可以对原设备做实验,得到原设备入口处风量与压力的对应关系。这样,只要自己设计的产品在相同流量时压力小于对应值就能保证你的设备在整个系统中能够得到原设备相同的风量,当然这个风量应该满足你散热要求


作者: 彩云间    时间: 2011-5-1 08:47



谢谢两位的回答,总的来说是总体提出的条件至少不精确对吧?用伯努力方程来说,左边现在知道入口动压,入口静压实际未知,出口静压未知,背压已知(如果通过系统后还有静压,直接变成动压耗散到大气中),如果是定风量系统,出口动压也知道,1000Pa是阻力的许可范围(入口静压-出口静压),这样理解对不?
1)忘记告诉入口的横截面尺寸为250*340mm,系统是个筒状物,筒中有一堆功放,直接使用流量入口阻力流速小的可怜。
2)jianglang的意思是直接使用压力进口来算吧,这个我小试了一下(使用的是cutout做了个低压域放在出口,四周围用chasis封起来),收敛有些困难,作罢,如果各位有做成的经验我继续调调看;
3)由于原来在fluent中有用过使用质量进口压力出口,然后调整背压使得入口压力与设定数值相等的经验,所以我在flothrem中也这样搞,搞了个压力出口速度进口,收敛不好但是还凑合,改了几次基本要的了。速度较250方直接流量进口大多了。但是没见官方有这样的用法,各位有这样干的没。。。不知正确与否
4)这个设计如果输入条件只有现在这样的话我的正确选择是尽量通过散热器的合理增加与设计来增大一些(适当)阻力(调高功放散热能力)对吧。
5)我们做新设备,东西都没出来,条件提的都很不详细和精确,无奈我们这行牵扯单位多,协调困难想必liyumaster有感受,呵呵
6)光用压力进口,背压设定为大气的话会不会欠设计(乐观)呢?


作者: 最冷    时间: 2011-5-1 08:47



重新翻看了关于伯努利方程的定义,谈谈我的看法

伯努利方程为:P+pgh+1/2*p*v^2=常数,忽略重力势能的作用,P+1/2*p*v^2=常数,觉得这个1000Pa就是进口处的P+1/2*p*v^2总和。测量方法可能是这样的:后面没有设备,那么1000Pa=1/2*p*v^2,如果将出口慢慢变小至0,那么1000Pa=P。这样,由你设备产生的静压与设备出口处的动压之和应该小于1000Pa

在Flotherm中,你是否可以使用Fixed Flow并把它放到出口处,给它设定流量,反正进入系统与离开系统的是相同的,这样你可以观察系统入口处的压力值,该值加上进口处的动压(流量知道,进口面积知道,就可以计算出进口流速)应该小于1000Pa。这种方法可以让软件来自动计算进口处的总压,但是缺点是进入系统的空气温度与环境相同,你的是空调系统,所供的风应该比环境的低。然后再将Fixed Flow放在进口,将前面得到的压力值在Ambient中添加,进气温度设为空调温度,应该就可以了吧


作者: 千里目    时间: 2011-5-1 08:47

我想应该是保证流量的情况下,设备进口压力小于1000Pa,