标题: ICEPAK中如何根据Rayleigh及Prandtl的值判断流态
请问有没有一个标准似的东西可以参考来判断Rayleigh及Prandtl的值处于哪个范围时该模型为湍流,于另一个范围时为层流?因为我看到网上的一个练习中总是存在这样一个步骤:solution setting - Basic setting ,然后点击Reset,根据Message窗口输出的Rayleigh及Prandtl的值来检查流动状态设置是否正确。但我不清楚如何根据这两个值判断该模型的流态是层流还是湍流。谢谢好心人的解答!



作者: ADDA    时间: 2011-5-1 08:46

传热学有说,一般分界是10000


作者: 夜光杯    时间: 2011-5-1 08:46



请问是两个值都是吗?低于该值的为层流,高于的为湍流?


作者: 心不动    时间: 2011-5-1 08:46

“If the Reynolds number is greater than 2000 or the Rayleigh number is greater than 5*10^7 , then selecting the Turbulent” 摘自ICEPAK帮助。


作者: flotherm    时间: 2011-5-1 08:46




    谢谢您!呵呵明白了


作者: 烟火    时间: 2011-5-1 08:46

不好意思,1000是完全紊流状态的分界值,2000或者2300是层流和紊流的临界雷诺数值
即:小于2000(2300)是层流,2000(2300)-10000为紊流过渡区,之后为紊流状态