热设计论坛
标题:
Flotherm 特性设置问题
[打印本页]
作者:
darkangel
时间:
2018-6-19 16:30
标题:
Flotherm 特性设置问题
大家好!我发现Flotherm 中Thermal 特性中的total power有两种途径进行设置,一是通过在thermal model 中选择conduction type后进行设置,另一种是在thermal model 中选择Fixed Heat Flow 后,再从power specification 中选择total power 进行设置。我想问一下这两种设置里的total power是一样的吗?如果不是,他们分别代表哪个参数?
谢谢!
作者:
最凉
时间:
2018-6-20 21:27
楼主观察的好仔细。通常大家都用前面的conduction type后进行设置。
后面这个也不清楚区别在哪,看哪位高手了解。
作者:
WYQ
时间:
2018-8-10 15:20
同问~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~