热设计论坛

标题: Flotherm水冷板分析时,遇到难题,请各位高手指点一下 [打印本页]

作者: xiaoen    时间: 2017-12-19 15:21
标题: Flotherm水冷板分析时,遇到难题,请各位高手指点一下
1.Flotherm水冷板技术时。一直报错, Different Fluids adjacent and not separated by solid at Z directed cell face (X = -2.097e-001 ,Y = 1.250e-004 ,Z = 8.000e-002)

2.我把模型上传了,请高手帮忙指定一下,在线急等。谢谢
作者: xiaoen    时间: 2017-12-20 09:23
是不是我边界没有设置好?
作者: lerry    时间: 2017-12-20 10:33
边界没有设置好,系统两种流体的话,需要设计第二边界
作者: 明志    时间: 2017-12-20 10:51
水气没隔离,漏水了
作者: xiaoen    时间: 2017-12-20 15:10
谢谢提供意见,怎样能够检查出来呢,我模型修改一下,能不能帮我再看一下。谢谢
作者: admin    时间: 2017-12-20 22:22
把 求解域,贴着 fixflow 就可以了。 就没有报错了。
作者: dd0916    时间: 2018-3-22 14:17


OK
OK


作者: solong123    时间: 2018-5-18 14:02
请问这个问题怎么解决的,我也遇到同样的问题
作者: 荒烟望平楚    时间: 2018-6-14 15:14
我的模型也出现了这个问题,不过拖动求解域解决不了,奇怪
作者: buctbit    时间: 2018-9-25 16:49

1. 流体进出口贴着求解域边界(黄色框框),图1
2. 流体区域的Region不要画到空气区域。图2
注意以上两点,基本就不报错了。