本人自学flotherm一段时间了,练习仿真了一个服务器,但是跑出来的结果,残差不收敛(如下图),我尝试调整了网格,但是结果依旧没变。

后来调整了风扇的松弛系数,延长outer iteration,使用双精度,残差还是没有什么变化,附上PDML,烦请大神帮忙看看,谢谢!
作者: ckchiang    时间: 2017-11-22 09:01
1. 網格
2. 鬆弛係數(包括風扇)
3. 雙精度
ˋ4. False Time Step
5. 換 Solver

作者: 黄一章    时间: 2017-11-23 09:06
搞定了吗?模型可以发我邮箱看看15179834322@163.com

作者: Haii    时间: 2017-11-23 10:06
2L说的很全面的,首先你还是看看网格吧,你的速度曲线和压力曲线收敛性较差,应该网格畸变率较大,建议调整到20以下,该局部加密建议采用Region方式加密,试一试吧
作者: Zoe    时间: 2017-11-30 13:22
本帖最后由 Zoe 于 2017-12-3 20:21 编辑

搞定了,调整了false time step
作者: Zoe    时间: 2017-11-30 22:22
本帖最后由 Zoe 于 2017-12-3 20:22 编辑

感谢大神,调了false time step,就收敛了