看了一遍,推倒过程没看出毛病,但总觉得结果有问题。按最后两公式理解的话,流量越大,难道Rtotal越大?有点不合常理。
哪位仁兄指点一下?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

快乐的 2011-5-1 09:42:39 显示全部楼层

对这里的T2-T1=Q/(m*Cp)的定义感到怀疑

热阻公式里的Q是功率,而这里的Q是热量,怎么能够一下子就约掉了呢

阳光下 2011-5-1 09:42:39 显示全部楼层

他公式里分母用的是m dot(质量流量),所以这个Q应该也是功率。

冷冷冷 2011-5-1 09:42:39 显示全部楼层

哦。按照这个公式,比热越大热阻也越大,确实有点不合常理。是不是把符号弄反了,期待高手出现。

青花瓷 2011-5-1 09:42:40 显示全部楼层

根据最后两个公式,并不能得出流量越大,总热阻越大的结论。
因为流量增大时,Rcp,Rrad 两项都会减小。因为T1到 T2温度升高,所以 Rconv前面就应该是负号!

美丽一眼 2011-5-1 09:42:40 显示全部楼层



嗯,有道理,不知S怎么看。