接触热阻的单位

单位面积的接触热阻单位为(K*m^2)/W,然后与现有的接触面积相乘即可得到接触热阻,但是有个问题,如果将单位面积接触热阻与现有的面积相乘后,单位又是什么呢?难道是(K*m^4)/W?这个应该不对吧,请大家发表一下意见。


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评3

小甜甜 2011-5-1 08:53:22 显示全部楼层

发现相乘不对么,就相除。去掉m^2就是胜利。
Whill 2013-5-27 22:34:24 显示全部楼层
接触热阻的单位是DegC/w
而在Flotherm中,设定接触热阻时,需要填的数值是,接触热阻与面积的乘积
Ice 2013-5-28 16:46:44 显示全部楼层
热阻的单位就是K/W, 热阻本身已经把面积考虑进去了,因此单位中不会再出现面积了。